电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2822|回复: 7

空调启动电流过大,热保护停机

[复制链接]
发表于 2017-7-3 08:44:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新手求帮助
美的3p柜机,220v,缺氟制冷不好,头一天加氟后,制冷良好,第二天用户打电话说不制冷了,打开外机,发现压缩机不工作,滚烫,冷却压缩机,测绕组值1.4,1.6,3.0,应该正常,再试机,压缩机启动电流36A,并且马上就停了,隔一段时间,又启动,又停,更换电容,无效果,请问大神这是什么原因,怎么解决
发表于 2017-7-3 08:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机卡缸了
发表于 2017-7-3 08:50:15 | 显示全部楼层
系统堵了,启动的时候有没有接着压力表看看
发表于 2017-7-3 08:54:42 | 显示全部楼层
在缺少制冷剂和冷冻油的情况下压机连续运行,导致压机过热和卡缸。。换压机
发表于 2017-7-3 08:59:30 | 显示全部楼层
并联个大电容,加大启动扭矩。试试
发表于 2017-7-3 09:06:48 | 显示全部楼层
排除压缩机启动器和保护器的问题之后,如果还是这样就可以确定压缩机有故障了,很可能是卡缸了,可将它换下来再做进一步处理。
 楼主| 发表于 2017-7-3 09:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
苍井空调维修 发表于 2017-7-3 08:50
系统堵了,启动的时候有没有接着压力表看看

均衡压力10,启动时回落,但马上停机了,所以看不到运行压力
发表于 2017-7-3 10:42:47 | 显示全部楼层
压缩机坏的可能性很大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 21:43 , Processed in 0.056198 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表