发表于 2017-7-3 16:29:23 来自手机 | 显示全部楼层
化霜后就差不多了
发表于 2017-7-3 20:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
加到高压结霜化了再加一点,检查下铜管有没弯折,两器脏不?用手感受下内外机出风温度
发表于 2017-7-3 20:59:10 | 显示全部楼层
哪位高人能发明一种装置,不管任何空调阀一开,加好了,收钱走人。不过这样也体现不出我们干维修的了,我们也就失业了。
发表于 2017-7-5 18:37:16 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-3 11:05
盲加!
加到细管阀比室外温度略低但不结露就成了

周老师  你说的细管阀 是阀而不是细管对不   如果细管阀和细管都结露了,是不是就的氟加多了,  粗管露水滴答滴答的     
发表于 2017-7-5 18:47:36 | 显示全部楼层
1、换块表再加。2、多加点慢慢放到正常为止。
发表于 2017-7-5 19:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
我只想说买一个压力表用不了多少钱!
发表于 2017-7-6 08:43:45 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2017-7-5 18:37
周老师  你说的细管阀 是阀而不是细管对不   如果细管阀和细管都结露了,是不是就的氟加多了,  粗管露水 ...

刚好反了.........................
发表于 2017-7-6 10:53:35 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-6 08:43
刚好反了.........................

周老师,能说的具体下吗,我没太懂您的意思,刚好反了  正常的空调粗管总是比细管凉 有的还比较凉,手摸上还冰手
发表于 2017-7-6 11:10:26 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈
细管子结霜那是缺氟了,细管子常温那是氟加多了............
发表于 2017-7-6 15:22:23 | 显示全部楼层
看内蒸发器全结露