海尔空调一拖二技术问题

[复制链接]
发表于 2017-6-30 21:54:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天碰到一台海尔一拖二的技术问题。KR75,外机是红色的,一个压缩机。刚到客户家客户反应不凉了。随后去看内机面板设置没问题,检查外机,细管压力表到1.0就不走了。粗管压力0.5,两根管子都常温。总电流在4.0左右浮动。外风机吹的风是热风。压缩机声音听的不太对,后怀疑压缩机坏了。压力表接在粗管上关机,压力升到1.0。证明压缩机没问题。这时就头疼了第一次碰到这样的问题,想着加点佛试试,往粗管里面加(两根管都可以接压力表)加不了多少佛就加不进去了。但是外风机的风更热了。内风机吹风稍微凉点。求大师们赐教!!!
发表于 2017-6-30 22:24:36 | 显示全部楼层
感觉不是四通就是压缩机了,楼下继续。
发表于 2017-6-30 22:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
沙发说的对!!!!