海信kfr-72w/88FZBp,外机L1闪,L3闪,L2灭,模块灯闪3次

[复制链接]
发表于 2017-6-30 00:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 041 于 2017-6-30 00:31 编辑

海信kfr-72w/88FZBp,外机L1闪,L3闪,L2灭,模块灯闪3次,在网上没有找到相对应的外机型号代码,最后在朋友借了一本海信空调电路图集中和KFR-72LW/27ZBP 中的IPM板电路图能对上号,元件编号及型号规格,,通过对外机工作状态为风机转,压机转4秒左右停机报故障,报着死马当活马医的心里,测量模块的UVW,及PN的阻值,没有发现异常,开始对外围元件进行测量,最后发现R18处与标识阻值不一致,正常为91K,在路为80K左右,更换后上机正常,
72ZBP,IPM板.jpg
72ZBP,IPM板1.jpg
发表于 2017-6-30 06:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好技术,我修不了这种板子连基本电压数据都不知道!没人教,每次看你们说修外机变频板我都一脸懵逼!
发表于 2017-6-30 07:25:24 | 显示全部楼层
谢谢分享案例,不错!
发表于 2017-6-30 07:39:16 | 显示全部楼层
R18是输出取样反馈电阻,它变值后得不到正确的反馈电压,压缩机停机报警。
发表于 2017-6-30 09:16:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你们啦!
发表于 2017-6-30 09:19:50 | 显示全部楼层
恭喜,恭喜楼主!
发表于 2017-6-30 09:21:07 | 显示全部楼层
多谢分享



发表于 2017-6-30 10:12:10 | 显示全部楼层
它坏了,我想CPU误以为三相不平衡了,造成393翻转,电脑做相应的报警