楼主: 老虎不在

求助格力小主机过热保护

[复制链接]
发表于 2017-7-4 11:16:59 | 显示全部楼层
此机刚开机1.2A慢慢升到3A........
发表于 2017-7-4 11:20:02 | 显示全部楼层
看错了还以为变频机。。
发表于 2017-7-4 11:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
洗机后有没马上看压力?有的是环境温度过高,缺制冷剂后压力虚高,回气管不够冷却压缩机而保护,也整过电容容量下降后压缩机功率下降,使低侧压力偏高,高压侧变低。
发表于 2017-7-4 14:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
小外机通病吧?我有几台海尔小外机  室外气温高35度以上机器就高温。
发表于 2017-7-4 15:19:07 | 显示全部楼层
同意七楼的判断。不妨放氟换之一式。