查看: 1683|回复: 4

美的变频空调求助

[复制链接]
发表于 2017-6-29 13:02:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美变频的挂机,外机一启动就停。内机始终正常工作不报故障!外机有时能工作3-5分钟。外机停止工作时,半分钟左右LN没有220V电压!然后延时5分钟左右哥,外机又开始启动,又停……!请问师傅这是内机板故障,还是外机板故障?求师傅们指点维修思路!先谢谢了!
IMG_20170629_124424.jpg
IMG_20170629_124501.jpg
发表于 2017-6-29 13:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
外机板,电压检测异常,常见分压电阻变质
发表于 2017-6-29 13:46:25 | 显示全部楼层
用美的空调检测仪,测试可以看到故障代码。
发表于 2017-6-29 14:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
测试可以看到故障代码。
 楼主| 发表于 2017-6-29 15:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位了,现在就买测试小板,看看什么毛病!