楼主: 潘安

5匹格力空调,交流接触器无电压

[复制链接]
发表于 2017-6-22 11:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
看看线路板的压缩机输出线有无220电压,再顺着线查相序保护器,多半是错相保护了。
发表于 2017-6-22 11:16:09 | 显示全部楼层
潘安 发表于 2017-6-21 22:29
为什么相序错了不显示故障代码呢?

你把相序保护器拆开看一下就知道为什么不显示故障代码了   因为相序要让CPU识别会增加成本   所以厂家为了可靠为了降低成本没有让CPU和相序电路进行识别       搞格力的都晓得   这就是相序问题    并且没故障代码 指示灯也不闪
发表于 2017-6-22 11:17:35 | 显示全部楼层
继电器的线圈来自火线经过继电器线圈经过相序保护经过压力开关经过主板小继电器触点到零线
 楼主| 发表于 2017-6-22 22:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
多谢师傅们指导,的确是相序错了,调正了加氟过后机器运转正常,谢谢师傅们