  我在单位上班,事情不多。为了套工资标准,这些年考过了维修电工初级,中级,高级,前两年考技师,也算过关了。也因为上班事情不多,自己又喜欢鼓捣,所以同事,朋友家电器有了问题,就让我去看看,能修就修,我解决不了的,就让他们去专业的维修部维修。
昨天朋友找我,说他家办的幼儿园有台空调不制冷了,让我看看是不是缺氟,还是有别的问题,我带上工具就去了。
二楼,窗户都安装了不锈钢护栏,室内摸不到空调外机阀门,朋友搬来六米高梯子,正合适。打开加氟口,安上压力表,告诉朋友开机,低压压力从1.1兆帕很快降到0.3兆帕,手摸管道开始发凉,我注意到室外机风扇转动速度很慢,压力表读数开始上升,0.4-0.5-0.6-0.7,压缩机停机,管道也没有凉的感觉了。拆下室外机顶盖,找到风扇电容,2.5微法的,在配件箱里拿出一个2.4微法的电容换上,让朋友再次开机,压缩机等了一小会开始转动,风扇也转动起来,速度明显快了很多。朋友在室内感觉有凉气。等了会,压力表稳定在0.5兆帕上,从梯子上下来,等到排水管开始滴水,朋友在室内说感觉效果还可以。摘下压力表,上紧铜螺帽。维修结束。中午一起吃饭,朋友买单。吃过饭回家,朋友塞给两张百元大钞,我收下一张,退回一张。