电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1680|回复: 8

求助:老格力3匹,室内机正常,室外无反映

[复制链接]
发表于 2017-6-17 22:19:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
定频老格力3匹,220伏供电,室内风机,显示板正常,室外接线端220正常,交流接触器有吸合声,但风机,压机不转,查压机接线柱为0伏,现不知如何办了,只是怀疑交流接触器坏,敬请师傅们赐教小徒。或者检修方法。
发表于 2017-6-17 22:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
交流接触器坏风机应该转吧
发表于 2017-6-17 22:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
接触器吸合了没电,还用查吗,量接触器上端看有没有电有就是接触器坏,没有就往上查
 楼主| 发表于 2017-6-17 22:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
是啊风机也不转了
 楼主| 发表于 2017-6-17 23:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
464991969 发表于 2017-6-17 22:22
接触器吸合了没电,还用查吗,量接触器上端看有没有电有就是接触器坏,没有就往上查

感谢今查明天再去看下,线路被人改过,室内外共有两组线,一组是供电,另一组是传感线,传感没插件了,被人剪了当时没记住,查了一根是室外环温,另一根去了风机
发表于 2017-6-17 23:06:44 | 显示全部楼层
怀疑哪个换哪个,换了就知道
 楼主| 发表于 2017-6-17 23:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
感谢师傅们的辛勤回复。
发表于 2017-6-19 12:40:38 | 显示全部楼层
xue'xi'x'x'x'x
发表于 2017-6-20 15:28:53 | 显示全部楼层
确保接线正确,就查电压,去到哪里没电压就往上查,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 12:40 , Processed in 0.056572 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表