移机后五匹麦克维尔五匹风管机MMC050LRC-FDT开机显示L5

[复制链接]
发表于 2017-6-17 10:52:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此机移机前是预埋线,移机时线和铜管全部留在墙里,安装时全部换新线新管,上电后手操器显示L5,开机后内机风机转,外机没反应,压缩机不工作,  在线跪等各位大侠指教。。
发表于 2017-6-17 12:20:39 | 显示全部楼层
衔接错了 线被射钉枪射坏了
发表于 2017-6-17 13:22:15 来自手机 | 显示全部楼层
麦克维尔的机器要跳线的,估计是你把跳线拆了,没注意看
 楼主| 发表于 2017-6-17 19:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
已修好了,是外管温线中间安装时扯得接触不良了