电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4711|回复: 1

格力5匹吸顶空调E6故障

[复制链接]
发表于 2017-6-16 22:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      单位的包修内的机器,E6故障。售后去了三趟,都是人走后故障反复。询问在场的人员:每次售后来都是把外机的电源板碰碰就自动好了。分析为电源板接触不良所致。通电开机显E6,电源板的红绿指示灯都不亮,测12v正常,5v为0.6v左右,在路阻值正常,顺路查到变压器次级和电源板的连线插头松动,去除插头上面的胶水,补焊彻底修复。
    抓住灯不亮的特点,变压器次级共两路电压,12v之路正常,那故障范围缩小,搞弱电维修的特长显示本领了,手到擒来。
发表于 2017-6-16 22:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
666 厉害真是学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 13:30 , Processed in 0.044561 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表