变频空调外机传感器短路或开路或过电流,空调内机会停止向外机供电吗?

[复制链接]
发表于 2017-6-14 15:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金币
变频空调外机传感器短路或开路或过电流,空调内机会停止向外机供电吗? 还是内机不停止向外机供电,外机执行保护,外机继电器跳开吗?

发表于 2017-6-14 16:11:28 | 显示全部楼层
应该是根据机型设计的程序不同而不同,不管外机有没有供电,如果保护则外电脑板上的主令继电器就不会吸合,外风机和压缩机都不会运行的。
 楼主| 发表于 2017-6-14 18:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
lmysxms 发表于 2017-6-14 16:11
应该是根据机型设计的程序不同而不同,不管外机有没有供电,如果保护则外电脑板上的主令继电器就不会吸合, ...

电路保护的话,内机主令继电器不一定断开吧
发表于 2017-7-2 21:20:21 | 显示全部楼层
看信号线电压是从内向供还是外像内供
发表于 2017-7-2 21:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
一般内机不停止向外机供电,而是由外机CPU根据flash写好的程序决定变频器停止驱动输出,压缩机停机,有些会根据故障原因向内机通信,内机来显示故障代码
发表于 2017-7-2 22:25:29 | 显示全部楼层
问题有点模糊,厂家不同控制模式也不同。也只能像二楼那样回答你了。