美的空调疑难问题求助

[复制链接]
发表于 2017-6-13 11:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2010年美的1.5匹空调制冷效果不好,上门检查,电流2.6A,氟压0.25兆帕,判定缺氟,加到4.5兆帕,电流4A左右,出风口温度14度,效果还行,收钱走人,客户是饭店,三天后打电话说制冷效果不好,我去开机氟压正常,制冷效果也行,只能再用用试试,等效果不好时再去修,今天后中午打电话再去测出风口温度25度测氟压0.7兆帕,压力上什升,乖乖上次加氟到正常值的这是怎么了,四通阀串气还是压缩打气不足?把四通阀通电然后断开,空调正常,氟压正常,几分钟后氟压上升,再给四通阀通电,短电,还是正常一小会然后氟压上升,制冷效果变不好。现在不知是该换四通阀还是压缩机了,不想多走弯路就求给师傅给分析一下病症愿因,虚心请教先谢谢了。
发表于 2017-6-13 14:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
用手试一下回气管,气液分离器那是热的吗,热,四通阀串气。
发表于 2017-6-13 15:03:18 | 显示全部楼层
换四通阀吧。根据你的描述应该是四通阀坏。
 楼主| 发表于 2017-6-14 08:47:38 | 显示全部楼层
前进中的东子 发表于 2017-6-13 14:36
用手试一下回气管,气液分离器那是热的吗,热,四通阀串气。

谢谢,我再试试
发表于 2017-6-14 11:35:59 | 显示全部楼层
这种情况大多数是压缩机不良
发表于 2017-6-14 13:30:37 | 显示全部楼层
四通阀坏了吧。用久了还要坏压缩机。
发表于 2017-6-14 16:27:48 来自手机 | 显示全部楼层
根据你的说法四通阀的机会比较大