海尔变频空调故障

[复制链接]
发表于 2017-6-11 20:39:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今日一个老朋友介绍朋友叫我修空调,装完两台空调后,有空就便过去检查,到朋友那看是一台海尔变频空调的,故障现象通电开机正常,过10秒左右室内风机停,停几秒左右,又开始转,如此一直循环,直至到蒸发器防冻保护停机,定时灯闪。由于本人是空调安装工,一般普通问题可以解决下,电控方面问题不精通,本想着推辞的,朋友说反正叫谁修也是修,修不了就换板吧。一心想帮朋友的我技术不到家,在论坛发贴子,让老师傅们指点一下,是风扇坏了还是板问题呢。
IMG20170611121201.jpg
发表于 2017-6-11 20:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
检查环温管温,和风机
 楼主| 发表于 2017-6-11 20:51:49 来自手机 | 显示全部楼层
464991969 发表于 2017-6-11 20:47
检查环温管温,和风机

环温管温正常,
发表于 2017-6-11 21:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
xiaomulin 发表于 2017-6-11 20:51
环温管温正常,

那就检查风机和探头电路
发表于 2017-6-11 21:09:30 | 显示全部楼层
风机可能没有送出 霍尔检测信号给CPU。
 楼主| 发表于 2017-6-11 21:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-6-11 21:09
风机可能没有送出 霍尔检测信号给CPU。

霍尔信号怎样检测
发表于 2017-6-11 21:45:31 | 显示全部楼层
xiaomulin 发表于 2017-6-11 21:24
霍尔信号怎样检测

分享一例海尔空调KF-25GW/Z2电源灯和运转灯闪2次,电源、定时、运转灯一起闪1次。
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=673428
(出处: 家电维修论坛)

发表于 2017-6-11 22:00:22 | 显示全部楼层
有可能外机板电感坏了