海信KFR-35W/27BPH开机后,外机没反应

[复制链接]
发表于 2017-6-10 17:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 F1949 于 2017-6-10 17:03 编辑

内机显示正常。风扇也转。外机压缩机和风机不转。打开接线端子,测量220v正常。信号端子跳变电压也有。模块板三个指示灯亮一会。就灭了。调出故障代码为“00”是不是驱动板坏了。请有经验的师傅指导一下。
发表于 2017-6-10 17:11:02 | 显示全部楼层
恐怕是通讯故障吧.........
发表于 2017-6-10 22:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
室外两个板都换
发表于 2017-6-10 22:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
先简后难,慢慢来
 楼主| 发表于 2017-6-12 16:26:54 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-6-10 17:11
恐怕是通讯故障吧.........

周老师说的对。就是信号端的一只电容坏了。换上后。恢复正常。
 楼主| 发表于 2017-6-12 16:27:52 | 显示全部楼层
周老师说对了。就是信号耦合电容损坏了。换新后。故障排除。谢谢上面的朋友。