今天修台老三菱1匹机,逆天设计我都分不清回汽与液管了。

[复制链接]
发表于 2017-6-9 19:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机坏,要更换,看了下好像液管是大管,回气是小管, 14970083902010.jpg 14970084000581.jpg
 楼主| 发表于 2017-6-9 19:48:10 | 显示全部楼层
高压部分能理解,经过毛细管一条去粗管(9.52),一条去了发黄的铜容器,容器一条去到传统机器小管(6.35),容器上一条管到压机回气。
 楼主| 发表于 2017-6-9 19:54:09 | 显示全部楼层
发黄部件不会是膨胀阀吧,NN的。
发表于 2017-6-9 20:32:02 | 显示全部楼层
老物件,全铜的,质量不错。
 楼主| 发表于 2017-6-9 20:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
看来国内空调定频真沒技术含量,鬼子还是留了一手。
发表于 2017-6-17 09:36:32 | 显示全部楼层
不对,是国内生产厂偷工减料
 楼主| 发表于 2017-6-17 21:49:31 | 显示全部楼层
牧草一号 发表于 2017-6-17 09:36
不对,是国内生产厂偷工减料

可能是之前人安装错误,气液弄反了。大铜容器中间管去压机回气,毛细管有少量氟液体入大容器。