电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2194|回复: 9

分享一台空调维修案例

[复制链接]
发表于 2017-6-7 12:01:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天修一台酒店的匹半空调,报故障不通电,先检查电路板保险丝烧断,查内外机连接线有漏电,加长过管路的,更换电缆,更换保险,开机,无制冷,查制冷剂漏完,又查漏,经查为电线与铜管漏电打火烧出一个洞,焊好加制冷剂试机正常,这机一开始是加长管后用的是电线而不是电缆,刚好包扎时没包好电线与铜管靠在一起,冬天开暖气时把电线外皮烤坏了,漏电后电工不知是哪里漏电就把全层的漏电开关取消保护,最终导致本次故障,分享本例希望安装空调请尽量注意细节,如果是R32制冷剂的不知会什么后果
S70607-114740.jpg
发表于 2017-6-7 12:11:50 | 显示全部楼层
我也遇到多一台,外机压机出口处,电线磨破皮打火把管子烧出个洞
发表于 2017-6-7 12:29:20 | 显示全部楼层
这样的,你在换线的时候应该就看到了,附近肯定还会有油的。
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2017-6-7 12:29
这样的,你在换线的时候应该就看到了,附近肯定还会有油的。

换线时旧线断开两头,重新另外拉一条电缆,要拆旧线人工多几倍不止,
发表于 2017-6-7 13:30:11 | 显示全部楼层
要是R32这样 是不是 会放烟花?
发表于 2017-6-7 13:30:57 | 显示全部楼层
很好案例,谢谢分享!
发表于 2017-6-7 14:54:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-6-7 15:12:51 | 显示全部楼层
这也是赚钱的门路。         
发表于 2017-6-7 19:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
32制冷剂如果这样,可能就烟花易冷了。呵呵。
发表于 2017-6-8 09:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 06:49 , Processed in 0.063829 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表