美的5匹天花机漏水

[复制链接]
发表于 2017-6-5 17:14:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请各位老师帮支招,美的天花机,上门检查内机供水泵密封圈不行了,简单维修次第二天又开始漏了。今天申请了新的水泵和水位传感器,开了4个多小时又漏了。出水管子上次用嘴试了下通的,现在没招了,望前辈们赐教
 楼主| 发表于 2017-6-5 17:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
坐等师傅们支招
发表于 2017-6-5 17:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
先确定排水管通畅,其次水泵抽水功能是否正常,水位开关是否太高
 楼主| 发表于 2017-6-5 17:38:33 来自手机 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2017-6-5 17:29
先确定排水管通畅,其次水泵抽水功能是否正常,水位开关是否太高

水泵和水位传感器更换了,第一次去维修简单用嘴吹了下水管,能听到外面水管出水
 楼主| 发表于 2017-6-5 18:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
在线等待中
发表于 2017-6-5 18:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
要清理水槽水泵的污物
发表于 2017-6-5 22:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
确定水泵有220v麽? 如果水泵没问题 那就有可能水槽破了
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
1023787638 发表于 2017-6-5 22:05
确定水泵有220v麽? 如果水泵没问题 那就有可能水槽破了

水泵220正常,主板有输出,水泵单独通电正常
 楼主| 发表于 2017-6-6 19:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,经查缺冷媒,加冷媒解决问题
发表于 2017-7-9 19:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
淮南小子小 发表于 2017-6-6 19:49
谢谢各位,经查缺冷媒,加冷媒解决问题

怎么会缺冷媒漏水呢,搞不懂,楼主说说。我今天也遇到一台天花机漏水,因为这台机前天清洗过室外机,清洗之前测低压压力7公斤,电流16A,额定12.5A,就放了一部分氟,清洗后电流12.2A左右波动,低压压力6公斤,制冷效果比以前好点,但还是不理想,像这样是不是也缺氟呀,要是补充点制冷剂那电流和压力都高了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 01:39 , Processed in 0.059301 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表