今天接到一用户电话,说空调刚开始有凉风就停机了,第一反应是感温包了。上门开机,外机正常启动,又接了几个电话,5分多钟,就爬上外机看电流,4.5慢慢下到3.7,压机OK。然后进房间拆内机看环温和管温分别是3点多K和7点多K,换上5K和10K的(其实量我的也和他的阻值相差不大)试机,5分多钟后听到继电器跳开的声音,外机又停了!还是一个鸟样。想不通,哪里出错了???还望各位大师指点一二!!!
发表于 2017-6-5 07:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
在线量管温管温电压是多少
发表于 2017-6-5 07:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
一言不合就指点一二。
发表于 2017-6-5 07:55:20 | 显示全部楼层
环温3点多K好像是有点问题,管温7点多K你凭什么要换成10K的。还有电流慢慢下降,压力有没有变化。
发表于 2017-6-5 08:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要换10K的,重工是5K的,旧的跟新的对比下