一台美的220三匹柜机漏电保护器合不上闸,去了先断开室外机试机,还是不行,断开闸的下口无问题,以为是室内机问题查电源查板子都无问题,没有头绪,后来就走了,走了以后一直再想哪的问题,第二天带着不带漏电保护的两相空开,装上试内机,OK正常,心喜,终于OK,谁知把室外机线接好,试机,又掉闸,又拆室外机瞎测一通都没问题,量线,有短路问题,因为是看着挺新的2.5的线缆,始终没有怀疑线有问题,再一个线沿墙不易查看,果断换线,试机OK.后来一直在想拆室外机有一次为什么也合不上,到底空开坏没坏,带着疑问,回来一试果真坏了。提醒大家合闸就跳当找到机子本身故障点处理后还跳不妨换换漏电保护
发表于 2017-6-3 10:03:57 | 显示全部楼层
我昨天也遇到,旧线短路的,绕了大圈,买新线,以后旧东西要小心什么毛病都会有
发表于 2017-6-3 10:19:31 | 显示全部楼层
用兆欧表测一下不就知道绝缘好坏了?
发表于 2017-6-3 11:05:29 | 显示全部楼层
一般先拆掉负载,再合上空开,假如没有问题,线坏的可能性就已经很大了。
发表于 2017-6-3 17:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过一次,可惜这么简单问题当时没有搞定
发表于 2017-6-13 09:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,不错的经验。本人学徒期间。
发表于 2017-6-13 14:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
作为新手学习了,决定从安装到维修,从菜鸟到大神!感谢
发表于 2017-8-2 21:59:00 | 显示全部楼层
万事皆有可能,经验是慢慢积累的。