自己公司的五匹格力天花机,故障中午热保护,早晚还行,开机十分钟压就炀手,电流从开机时的7.5A慢慢上升到9A,中午更会达到10A,出气管只有少许的水珠,回气管也只是凉(隔壁台也是格力五匹的机子,人家回气管那是冰凉),自己维修时检查发现外机花栏头八根毛细当中有两根堵了,清理干净,再试过八根毛细都有气出来,过虑器换了,过虑毛细管换了,外机洗了。但是故障依旧,真的不知从何下手了,请求大师傅不吝啬指教一二。
发表于 2017-6-2 09:13:14 | 显示全部楼层
氟 加合适了没 管子有没有折到
发表于 2017-6-2 09:17:19 | 显示全部楼层
把室内机细管子的一变三的过滤器清洗一下试试...........
发表于 2017-6-2 09:28:43 | 显示全部楼层
压机散热不好。影响它散热的有--外机太脏,风扇转速低,散热不好恶性循环;冷媒过少(压机的散热是靠回来的制冷剂蒸发吸热带走的);系统不畅造成回来的制冷剂少。根据你说的中午会很差,检查外机风扇转速,冷凝器是否脏,不要只看冷凝器表面。
 楼主| 发表于 2017-6-2 10:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
多谢各位大师