求助海尔风管机一拖多

[复制链接]
发表于 2017-6-1 22:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔KVR-80W/B520A开机1分钟内正常,过了1分钟高压管压力降到0,电子膨胀阀处结霜。压机停机,报高压保护。压机运行电流15A左右。怀疑膨胀阀关闭。请老师们指点,从哪测量膨胀阀好坏,怎么测量。谢谢
1.jpg
发表于 2017-6-1 22:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
堵了呗,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2017-6-1 22:20:45 | 显示全部楼层
zmjzmj 发表于 2017-6-1 22:11
堵了呗,,,,,,,,,

空调在11楼,不好拆,有什么好法不拆空调能解决
发表于 2017-6-1 22:24:29 | 显示全部楼层
先测下膨胀阀线圈看看是否坏了
发表于 2017-6-1 22:42:42 | 显示全部楼层
看不懂,高压降到O还高压保护??????
发表于 2017-6-1 23:09:27 | 显示全部楼层
这很好理解啊  电子膨胀阀在室外机 如果膨胀阀打不开或者堵了  量小管压力为零同时报高压没毛病啊