电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1871|回复: 8

修空调碰到的故障,有点解释不通。

[复制链接]
发表于 2017-5-31 19:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台10匹空调,运行几分钟就跳闸,跳闸时电流急剧升高,把空调查了个遍也找不到问题,也怀疑过空开,可摸着也没有明显的温升,不得已换个空开试试,居然好了,空开也能引起电流增大,这什么道理?
发表于 2017-5-31 20:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
接触不良,电压变低。过流。
发表于 2017-5-31 20:32:19 | 显示全部楼层
这种故障首先应该检查压缩机是不是挂了,其次就是检查电源了
发表于 2017-5-31 21:11:37 | 显示全部楼层
接触不良 瞬间断电后又上电
发表于 2017-5-31 21:19:37 | 显示全部楼层
空开触点接触不良,清理触点应该就会正常滴
发表于 2017-5-31 21:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
空开触点接触电阻过大,引起电压急剧降低,造成电猛增
发表于 2017-5-31 21:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
造成电流猛增,开关过流跳闸!
发表于 2017-5-31 21:39:46 | 显示全部楼层
1楼无效大师正解。
发表于 2017-5-31 21:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
空开接触不良,压缩机缺相运转
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 02:35 , Processed in 0.056273 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表