电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 78563026

美的吸顶空调,电源灯一直闪,几台同时出现这种故障,

[复制链接]
发表于 2017-5-28 06:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
查电源啊!
发表于 2017-5-28 08:06:42 | 显示全部楼层
几台同时不好,一般都是电源问题。
发表于 2017-5-28 08:55:47 | 显示全部楼层
电源线路问题 ,最好查一下零线跟地线是否接反了
 楼主| 发表于 2017-5-28 22:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
zensilei 发表于 2017-5-27 20:17
220v还是380v的机,380v的会不会线路维修错相?

相序我调过还是没用,也不缺相,
发表于 2017-5-29 00:00:05 | 显示全部楼层
是不是v系列多联机呀?红灯一直闪是外机故障
发表于 2017-6-10 13:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
美的14O风人管机相同故障?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 08:31 , Processed in 0.045013 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表