通过视流镜观察冷媒适合量的可行性

[复制链接]
发表于 2017-5-26 14:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
论坛里面的高手,有没有这方面的经验之谈;望指教指教啊
发表于 2017-5-26 16:50:24 | 显示全部楼层
满液没有气泡为正常
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:15:40 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-5-26 16:50
满液没有气泡为正常

运行中吗?我这个是R22的机房空调
发表于 2017-5-26 17:29:43 | 显示全部楼层
是的,在运行中观察。制冷设备的液视镜都一样。
发表于 2017-5-26 21:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
到设定温度时,满液没有气泡
 楼主| 发表于 2017-5-27 09:16:19 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2017-5-26 21:23
到设定温度时,满液没有气泡

是不是可以这么认为,非满液状态;一定会有气泡、饱和状态满液没有气泡
发表于 2017-5-28 15:17:22 | 显示全部楼层
一点点气泡都没有,不太可能吧?R22加到1.8mpa时还有气泡呢?
发表于 2017-5-28 22:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
1.8是高压吧,应观察彽压的吧!
 楼主| 发表于 2017-5-29 12:54:38 | 显示全部楼层
现在视流镜在冷凝器与热力膨胀阀之间,我在想膨胀阀开度变化一定会造成视流镜的产生气泡;这种情况怎么样准确判别呢