电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2689|回复: 8

制香机电机不转故障求助

[复制链接]
发表于 2017-5-25 13:24:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 满江红 于 2017-5-25 13:28 编辑

一台制香机电机不转,该电机受配电箱内的变频器和控制系统控制。断开配电箱,电机单独接380V动力电,电机运转一切正常。


现在的情况是,控制箱的液晶面板显示正常,配
电箱380V动力电输入(变频器380v动力电输入)正常,变频器输出(三根线)电压为0,变频器上的黄蓝线(黄+蓝-)  DC24V,不知现在如何测试判定:故障在变频器还是在变频器之前的电路,敬请赐教,谢谢。
2.JPG
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
手机版无法编辑图片,还有10张图片待传。
发表于 2017-5-25 14:06:16 | 显示全部楼层
变频器有手动操作功能!
发表于 2017-5-25 14:08:33 | 显示全部楼层
看看PLC的电源有没有
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上的支持和帮助,我主帖提及的接在变频器板上的两根线(黄、蓝,DC24V)就是从PLC上过来的,这个24V纯粹的直流电源,还是兼具控制信号线的功能和角色?


PLC一般有几组电源(除24V以外)?
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:28:19 | 显示全部楼层
回复3楼

        请教:变频器如何进入手动设置模式,怎样设置?
发表于 2017-5-25 19:48:08 | 显示全部楼层
看图片变频器没有问题。如果有应该有故障代码。猜测应该是控制电路问题。具体还要看变频器的具体接线图
发表于 2017-5-26 01:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
控制线路问题,控制信号没有送到变频器端口
发表于 2017-5-26 10:14:34 | 显示全部楼层
这两根应该兼有控制信号作用吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 14:09 , Processed in 0.060045 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表