海信空调环温传感器阻值多少,谢谢大师指导

[复制链接]
发表于 2017-5-23 09:53:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2OK能代换吗
20170519_213506.jpg
发表于 2017-5-23 10:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
用表量一下主板上插头那是多少,
发表于 2017-5-23 10:09:39 | 显示全部楼层
传感器与主板插口处一脚到5v另一脚到cpu,你测量到cpu一脚与地之间的电阻值就是了。
发表于 2017-5-23 12:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
以上都行。也可把管温抽出来量一下。
发表于 2017-5-23 12:14:45 | 显示全部楼层
用个电位器就行了 简单方便 一直这么搞
发表于 2017-5-23 12:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
据说是5K先试试吧
发表于 2017-5-23 14:58:05 | 显示全部楼层
环温传感器和管温传感器的阻值一般空调都一样(个别的是不一样),不知道阻值没关系可以通过测量电压判断,环境温度在25度--30度左右时,电压是2.5V--3.5v,之间。(它的工作电压是5V)低于2V或高于3.5V基本可以判断此传感器有问题。判断确定是它坏了,这时就可以根据管温或环温(环温坏就根据管温的阻值换)试试更换,有事到工倍的效果。环温和管温阻值不同的另当别论。个人经验仅供参考。
发表于 2017-5-24 01:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
海信外机三个感温包5/5/50