电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3164|回复: 12

格力空调自己好了,正常吗?

[复制链接]
发表于 2017-5-20 16:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修一台格力KFR-35W/ENC15-3变频空调,R410A,1.0Kg,开机显示H6;用户说,早上使用都正常,现在不正常了。拔掉电源,拆开外壳,插电试机,居然正常了,试机1个多小时,也没有问题;查也没有接触不好的地方;查H6故障代码是通讯故障,内风机或者主板故障;现在又一直正常,收了几十块,心里比较忐忑?大家遇到过吗?
发表于 2017-5-20 17:31:48 | 显示全部楼层
格力通病,别问大家遇到过没,没遇到过的才奇怪。过几天一定还会找你....
发表于 2017-5-20 18:26:19 | 显示全部楼层
    换通讯线
发表于 2017-5-20 19:39:16 | 显示全部楼层
H6故障代码是通讯故障吗
H6是内风机反馈
发表于 2017-5-20 19:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
H6内风机原因
发表于 2017-5-20 20:53:54 | 显示全部楼层
e6才是通讯故障,h6是风机反馈问题。楼主分清了?
 楼主| 发表于 2017-5-20 21:38:30 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2017-5-20 17:31
格力通病,别问大家遇到过没,没遇到过的才奇怪。过几天一定还会找你....

什么问题?内风机坏了吗?
发表于 2017-5-20 22:04:03 | 显示全部楼层
百分之九十是内机主板问题
发表于 2017-5-20 23:42:27 | 显示全部楼层
会不会反馈插头接触不好。
发表于 2017-5-21 01:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
格力H6是内风机检测不到信号,新空调好似也遇到过,用手拔动内风机就好了,有时牛油干涸也有可能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 23:35 , Processed in 0.057721 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表