现在的空调制冷剂R410和R22可以共用一个表阀和管子吗?

[复制链接]
发表于 2017-5-17 20:52:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
内容同上:现在的空调制冷剂R410和R22可以共用一个表阀和管子吗?
发表于 2017-5-17 21:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
表用高压表,可以共用,但加氟口410和22的不一样啊
发表于 2017-5-17 21:07:56 | 显示全部楼层
可以备两套
 楼主| 发表于 2017-5-17 21:11:06 来自手机 | 显示全部楼层
可以用转换接氟嘴口,制冷剂残留管子里混合了对空调有没有影响
发表于 2017-5-17 23:13:12 | 显示全部楼层
不可以,410要大一号。
发表于 2017-5-18 01:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
严格来说是不可以的 因为它们系统里的油不一样会互相污染呵呵 现实有多少师傅会备两套表呢?
发表于 2017-5-18 16:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
最好专用,两种压力不一样,不说接头大小,表的压力不一样:R22最大用35KG的,R410A用55或65kG的,还有,R410A橡胶管比R22厚,接头壁厚有要求,最少0.8mm以上,把R22表管用在R410A上,压力大了有危险
发表于 2017-5-18 17:10:52 | 显示全部楼层
接口都不一样,不如专用
 楼主| 发表于 2017-5-18 20:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
可以备两套高压表和高压管子,难道抽空泵也要备两套吗?有那个师傅能做到?