电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3743|回复: 4

空调制冷系统抽真空后定量加氟的时机

[复制链接]
发表于 2017-5-16 19:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前一阵在修一台科龙挂机时,由于铝管出问题氟利昂全跑了,换铜管抽真空,定量液态加氟到百分之六十左右,开机出现压缩机卡缸,考虑到系统平衡问题,再等半个小时重新启动空调还是卡缸。加大电容试试仍然没有改变,奇怪原来故障前压缩机是好的。无奈只能放掉已加的液,到压力表读数接近零时开机,压缩机居然又启动了。空载下在空调运转的情况下定量加氟,后来一切正常。以前空调制冷系统抽真空后都是这样加氟,从来没有出现过卡缸现象,嘿这次碰到了,说明有一定的偶然性,如果同行们碰到类似情况千万不要以为压缩机坏了。
发表于 2017-5-16 19:46:27 | 显示全部楼层
氟加多了,负载过重卡压缩机缸
发表于 2017-5-16 19:50:24 | 显示全部楼层
这倒没有遇到过,也许大家操作方法不一样。定量加不一定准确,制冷剂的纯度不同,定量加不一定就能一样,特别是410A 有的410定量加进去压力不到0.5mpa 410A液态加都是停机的情况下加注大概0.5Mpa 然后开机,慢慢调整。22的操作也差不多,小空调压缩机吸排气没有那么大,也许是制冷剂问题,也许是压缩机问题。也许是管道设计问题。期待楼下解答吧。
发表于 2017-5-16 20:16:06 | 显示全部楼层
有没有等高低压平衡以后试?
理论上平衡了不至于压机启动不了吧?
发表于 2017-5-16 20:26:09 | 显示全部楼层
和人吃饭一样,一下吃太多噎住了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 07:33 , Processed in 0.048917 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表