电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 天堂里的鱼

钢结构厂房安装监控需要注意什么?

[复制链接]
发表于 2017-5-15 09:09:42 | 显示全部楼层
这样装监控成本太高了~
 楼主| 发表于 2017-5-16 00:25:45 | 显示全部楼层
1006253249 发表于 2017-5-15 09:03
对于动力车间有强电磁干扰的场合不建议使用网线传输,有变频器更要注意。变频器是交流变直流在变交流难免产 ...

谢谢
。。
 楼主| 发表于 2017-5-16 00:25:58 | 显示全部楼层
1006253249 发表于 2017-5-15 09:03
对于动力车间有强电磁干扰的场合不建议使用网线传输,有变频器更要注意。变频器是交流变直流在变交流难免产 ...

谢谢
。。。。
发表于 2017-6-16 10:56:37 | 显示全部楼层
用5G定向无线网桥,抗干扰
发表于 2017-7-3 21:52:54 | 显示全部楼层
刚进论坛,早点进来楼主可以节省不少成本,我装过不少钢构厂房,各种机器.380V工业电,就普通的网线正常跑的,没发现任何异常.弱电一般都上千hz,380V 220V 交流一般50hz,几乎没干拢,一般家庭装修的集电箱也都是强弱电共处的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 02:56 , Processed in 0.024279 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表