请具体说下为何氟多后,蒸发压力不降反升的原因

[复制链接]
发表于 2017-5-12 07:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金币
本帖最后由 747cmc747 于 2017-5-12 08:04 编辑

正常来说,氟多了一点,液态制冷剂在蒸发器管路里变多,占据了有效蒸发面积,蒸发面积少了就会使蒸发变慢,蒸发产生的制冷剂汽体变少,这时蒸发速度明显会对付不过来原本压机的吸气速度,低压的压力不是应该被拉低么?这时低压不低反高的具体原因,请指点,请说详细点。

发表于 2017-5-12 07:18:23 | 显示全部楼层
楼主意思越加压力越低?如果可以把一瓶新冰种全加进去会负压?太太神奇了,飘过
发表于 2017-5-12 07:40:53 | 显示全部楼层
加的多压力低,那就是系统堵了吧
发表于 2017-5-12 07:48:10 | 显示全部楼层
一个密闭的系统里制冷剂少了整个压力就低多了整个压力就高,这是一个基本的常识。
科学是把复杂的东西简单化,你这是把简单的东西复杂化。
 楼主| 发表于 2017-5-12 07:55:06 | 显示全部楼层
风吹影动 发表于 2017-5-12 07:18
楼主意思越加压力越低?如果可以把一瓶新冰种全加进去会负压?太太神奇了,飘过

最看不起只会说风凉话的人了...........想让人觉得你很懂,就做出点像个前辈的样子。我有说氟加到那么多么?加到那么多,都饱合状态了,都饱合了还有什么好问的
发表于 2017-5-12 08:08:56 | 显示全部楼层
747cmc747 发表于 2017-5-12 07:55
最看不起只会说风凉话的人了...........想让人觉得你很懂,就做出点像个前辈的样子。我有说氟加到那么多 ...

楼主就没说清楚要讲的问题,当然就是制冷剂越多压力自然就越高了制冷效果就越差了,有多种因素所造成的制冷效果不好,散热不良,制冷剂过量,毛细管微堵,等等的原因
发表于 2017-5-12 08:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
这其实是与制冷剂压力所对应的温度挂勾的,在一个体积不变的容器里,气体多了压力自然高,而制冷剂的参数是压力与温度是正比关系,所以加多了压力高,温度也高,加少了压力低,温度也低,跟冰箱是的,冰箱的压力低,所以一出毛系管就开始结霜,
发表于 2017-5-12 22:15:07 | 显示全部楼层
绕的好晕啊!我捋捋明晚告诉你
发表于 2017-5-24 09:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
你可以多多荣昌老师的贴子看完了你就懂了
发表于 2017-5-24 09:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
充注量过多以后高压压力升高,温度也高,冷淋器降温经过毛细管节流后低压压力就会升高,充注量过多到达一个点的时候,空调外机细管明显温度升高,甚至不结露效果下降,就像维修冰箱,冰箱的制冷剂充注量很少,稍微不注意就加多了,加多了有两用情况,一是回气管结霜,蒸发器得不到有效的蒸发,二是毛细管出口不结霜,离毛细管有一段距离才会结霜,此时的低压压力明显升高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:35 , Processed in 0.053765 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表