3匹柜机室外风扇电机由6极换成4极转速行吗?

[复制链接]
发表于 2017-5-8 20:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台海信3匹65柜机(KFR-65L/D),想把室外风扇电机由6极改成4极的电机,请问各位同行有过类似的改动吗?室外风扇电机转速提高后,对空调的运行有什么结果?制冷、制热的效果会更加好吗?好的程度如何?请大家不吝赐教。
发表于 2017-5-8 21:19:35 | 显示全部楼层
理论上会造成内外机不匹配
发表于 2017-5-8 21:41:27 | 显示全部楼层
转速上去了,扭力变小了,工况也随之有变化,总体问题不大。
发表于 2017-5-8 22:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
效果只会更好。
发表于 2017-5-8 22:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
应该没有问题,我换过海尔1.5P外机电机。
发表于 2017-5-8 22:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-9 12:37:50 | 显示全部楼层
转速高噪音大
发表于 2017-5-9 12:54:10 | 显示全部楼层
噪音要求不高的情况下,散热更好!
 楼主| 发表于 2017-5-9 13:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,请继续发表高见,不吝赐教
 楼主| 发表于 2017-5-9 13:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,请继续发表高见,不吝赐教