[复制链接]
发表于 2017-5-4 15:29:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三个压缩机,A1A2正常,A3不启动,水压正常,就是检测不出原因!强制按下去会正常启动
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2017-5-4 15:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
你查下压缩机管路的高低压开关,正不正常,温度传感器是否正常。还有你把温度设置最低看。要不你就把一号二号压缩机设置禁止启动,就用三号。不知道你是否明白。比如说你设置温度是二十五度,控制器会根据温差来确定开启几个压缩机,设置的太高,就会只启动一个压缩机,你不能说二号,三号坏了。
 楼主| 发表于 2017-5-4 15:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
《十五》 发表于 2017-5-4 15:47
你查下压缩机管路的高低压开关,正不正常,温度传感器是否正常。还有你把温度设置最低看。要不你就把一号二 ...

好的,我试试
 楼主| 发表于 2017-5-4 16:22:54 来自手机 | 显示全部楼层
《十五》 发表于 2017-5-4 15:47
你查下压缩机管路的高低压开关,正不正常,温度传感器是否正常。还有你把温度设置最低看。要不你就把一号二 ...

还是不行,高低压正常,对调过压缩机线,只能启动两个,P9故障还在。
 楼主| 发表于 2017-5-4 16:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
《十五》 发表于 2017-5-4 15:47
你查下压缩机管路的高低压开关,正不正常,温度传感器是否正常。还有你把温度设置最低看。要不你就把一号二 ...

找到问题了,是三个压缩机其中一条高压保护线断了,接上去就没故障了。
image.jpg
image.jpg
image.jpg