楼主: 胆大脸皮厚

空调制冷不足

[复制链接]
发表于 2017-4-29 08:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
加氟过多所以收氟时外机装不下。
 楼主| 发表于 2017-4-29 08:55:39 | 显示全部楼层
郑zqh1 发表于 2017-4-29 08:51
加氟过多所以收氟时外机装不下。

压力都没达到,有可能加多了?
发表于 2017-4-29 13:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
同意11楼,回气边有扁或堵,建议加氟前看下平行压力,不要蛮加
发表于 2017-4-29 13:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
回气有堵当然加多了也达不到压力啦
发表于 2017-4-29 15:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
挂机,外机1.5P配內机1P,制冷低压0.28MPa?细管微凉?要么制冷剂加得太多要么低压部分有二次节流。确认方法:在连接管细管阀处旁通焊接一顶针阀,运行时同时检测大小阀处压力对比即可知。关小阀收制冷剂时测三通阀处压力到不了“0”位,可以考虑压机和四通阀不良,但有一种情况不能排除就是小阀关不死。
 楼主| 发表于 2017-4-29 17:21:03 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-4-29 15:48
挂机,外机1.5P配內机1P,制冷低压0.28MPa?细管微凉?要么制冷剂加得太多要么低压部分有二次节流。确认方 ...

师傅您想的太全了
发表于 2017-4-29 18:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
粗管结霜为什么判断是缺氟呢,粗管结霜说明过冷,所以压力看似低,这时看压力是不准确的。找过冷的原因,我猜是药水过多,开制热看压力,超过20公斤就肯定多药水了
 楼主| 发表于 2017-5-5 21:59:36 | 显示全部楼层
因为这好几天一直琢磨,今天有空又无法好去了一趟,把上次没看的地方内机后面也看看一下,拧麻花了,没想到老师傅也干这活,无语了。
拆下内机截去麻花从接,一切弄好试机,内机出风特凉,外机也出热风了。
谢谢各位师傅大神的指导