求助空调上电无反应

[复制链接]
发表于 2017-4-26 20:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
万能板有说明,对应接就行
发表于 2017-4-26 20:21:14 | 显示全部楼层
初级都无穷大了 换
发表于 2017-4-26 20:24:25 | 显示全部楼层
这个变压器,我们厂里大把
发表于 2017-4-26 20:32:47 | 显示全部楼层
变压器初级直流电阻最多就几十欧姆
 楼主| 发表于 2017-4-27 05:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
南通信誉家电 发表于 2017-4-26 20:11
1号2号是220v接压缩机,4号是接四通伐,5号接室外风机

感谢师傅赐教,1号是接通用板压机端,2号接零线端对不对。
发表于 2017-4-27 10:25:51 来自手机 | 显示全部楼层
确实,有的变压器有温度保险的,拆开换保险成本多低啊
发表于 2017-4-27 23:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,修好了吗?
发表于 2017-4-27 23:41:18 | 显示全部楼层
拿个针小心挑开初级绝缘纸,,短接电压温度保险,成功率95%以上
发表于 2017-4-28 14:18:15 | 显示全部楼层
既然会检测了,还有什么疑问,直接代换变压器就OK了
发表于 2017-4-28 14:25:47 | 显示全部楼层
查到故障就直接换吧