格力3p机移机后不制冷

[复制链接]
发表于 2017-4-23 00:54:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力单相3P机移机,原装管16和6的3米,现在移机后的管是16和10管长30米,管是上一家店主留下来的旧管,大管有4处压扁的重接了,旧管之前口都没封在那不知道多久了,会不会是堵了?现在高压管冻回气管常温,运行低压压力只有0.5停机压力9个压,内机没冷风,是管大了还是管太长了,各位师傅指教一下我
发表于 2017-4-23 06:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
管连接过长,补充冷媒是必须的。原机细管6MM,换成10MM,这相当于一个小型蒸发器了,制冷效果肯定不好。
发表于 2017-4-23 07:32:03 | 显示全部楼层
其它的不讲,就一个(3米变成30米),不追加制冷剂可能有好的制冷效果吗?
发表于 2017-4-23 08:14:17 | 显示全部楼层
应该加点氟吧
 楼主| 发表于 2017-4-23 08:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
有补充制冷剂,但不管怎么加运行压力都上不去,压力都上不去怎么制冷?
 楼主| 发表于 2017-4-23 08:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2017-4-23 06:33
管连接过长,补充冷媒是必须的。原机细管6MM,换成10MM,这相当于一个小型蒸发器了,制冷效果肯定不好。

移机后用的旧管有穿的地方制冷剂漏了重新加的制冷剂,但一运行压力就变0.5怎么加都上不去,停机压力正常啊
 楼主| 发表于 2017-4-23 08:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2017-4-23 07:32
其它的不讲,就一个(3米变成30米),不追加制冷剂可能有好的制冷效果吗?

漏了重新加的,小管也有扁的地方,只扁了一半觉得还行就没处理,会不会也有关系
发表于 2017-4-23 08:37:28 | 显示全部楼层
管道长,应该用6的管