如题,怎样才能测量市电是否接地?
发表于 2010-8-2 20:00:26 | 显示全部楼层
在市电墙上插座内连线正确的情况下,使用万用表交流电压档(量程选择应是250V或以上)测量市电插座的零线与火线间、火线与地线和零线与地线间的电压。测量结果如下表:
测量内容 正常值 结论 异常值 异常原因 结论
零线与火线间 220±10% // 低于或高于正常值 市电线路、插座连接 建议用户改善线路
火线与地线间 接近220±10% 有地线,且地线安装正常 远低于220V或完全为0V 1、火地远低于220V,布线异常
2、火地完全为零时,无地线
3、零地间大于5V,地线不好
4、零地间完全为0,无地线 建议用户改善线路,或安装地线
零线与地线间 <=5V 远大于5V或完全0V

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
tagccw + 3 讲解详细

查看全部评分

发表于 2010-8-2 20:41:23 | 显示全部楼层
用万用表交流档位500V可测量220V交流电压
发表于 2010-8-4 04:45:58 | 显示全部楼层
万用表测试一下对地电压···
发表于 2010-8-4 06:22:07 | 显示全部楼层
版主分析的较为详细。
发表于 2010-8-4 09:00:14 | 显示全部楼层
2#已作出详细的讲解。
发表于 2010-8-4 22:01:50 | 显示全部楼层
嘿嘿,刚测了我家插座

火 零 205V
火 地 209V
零 地 3-4V左右

我家以前没有地线,老房子不是单元房
地线是我自己埋地一个0.5M左右的钢筋丝,然后接的地线
发表于 2010-8-5 13:53:01 | 显示全部楼层
回复 7# nyxfk


    谢谢分享,要有安全意识。