奥克斯5P吸顶空调运行几分钟后闪黄灯10次,内外机停机,什么原因?求大神指点!!
发表于 2017-4-18 13:15:50 | 显示全部楼层
如果是“运行”指示灯的话,就是通讯故障,这种请教连黄色指示灯是什么指示灯都不说,真是没有办法帮你。
发表于 2017-4-18 13:16:49 | 显示全部楼层
鬼才知道 。
发表于 2017-4-18 15:05:35 | 显示全部楼层
不谈故障就事论事’可以开几分钟基本上是压力出现问题,要么多要么少,要么传感器,风机不转什么的都影响压力,堵,过流,把几个传感器查一遍,上压力表,上电流表,通讯有问题一般是开不了机,当然相电流有问题是可以开机,因为不开机没法检测电流但肯定没那么长时间
发表于 2017-4-19 18:45:11 | 显示全部楼层
查查几个传感器吧