电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: andyy2573

求助!!!!这样的接头用什么异径转换接头??

[复制链接]
发表于 2017-4-17 17:03:11 | 显示全部楼层
人家师傅说什么意思你们都不懂,还是多练练
发表于 2017-4-19 22:41:38 | 显示全部楼层
没带焊枪。漏了就怪人家没焊好。
发表于 2017-4-19 23:54:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-20 00:05:08 | 显示全部楼层
用户自己拧坏了。
发表于 2017-4-20 08:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
内机接头那个地方很容易断掉,就是移机的时候搞的非常小心了还是避免不了扁掉,焊过的地方特别软,一般直接割了接头焊起来这样子最省事也牢靠
发表于 2017-4-20 08:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况必须换管子,不然凑合安装管子扁了再返工就麻烦大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-25 03:40 , Processed in 0.045154 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表