电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 12783|回复: 3

三星变频多联机报E604,求大神帮忙分析在线等,急!

[复制链接]
发表于 2017-4-16 11:28:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
先上图。
三星变频多联机,16个末端,就这一个开机自检一直显示00,其余都可以变成01,然后显示温度开机,这台显示00一段时间就报E604,查故障代码含义为有线液晶与室外机追踪10次故障。起初怀疑手操机坏了,但是跟一台好的手操器对调故障依旧。之后查内机主板,手操器12V输入正常,通信线有跳变电压。但主板上绿灯闪烁慢,黄灯不闪烁。我打开另外个正常的,绿灯闪一下黄灯闪两下交替,断电把两块内机板互换(板型号一致)故障还是一样。由于比较晚就没拆开外机主板检查了!求哪位大神遇到过这种故障的分享一下,感谢!
IMG_1131.JPG
IMG_1138.JPG
发表于 2017-4-17 08:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
内机线盖是有故障代码,不知道拆外机干什么?
 楼主| 发表于 2017-4-18 19:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2017-4-17 08:19
内机线盖是有故障代码,不知道拆外机干什么?

内机线盖没有故障代码,外机线盖才有故障代码表,有调试按键说明。
发表于 2017-7-2 22:43:38 | 显示全部楼层
线控带电接线短接 内机板损坏 ~这个工厂不保
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 21:36 , Processed in 0.052172 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表