是 泵的毛病还是柜子问题

[复制链接]
发表于 2017-4-8 23:07:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
年前一个商场的消防泵房水淹了,我接的是保养泵,换轴承,并且把泵拷干,它的控制柜子有另外一小子干,等我保养完,人家柜子还没好,年后,它们完工了,要试泵,问题来了,有一台55kw的泵起动不了,柜子是软起,按按扭,泵有通电的声音,但起不起来,它 拿一个三kw的电机接柜子上,可以起动起来,可是55kw的 泵我们打开拷干,线圈好好的,亮亮的,绝缘,阻值啥都好的,现在人家说柜子是好的,说泵有问题,可是我觉得泵应该是好的,手转起来也轻轻的,应该是柜子的设置有问题,55kw的软起柜子,起动大泵电流和小电机电流不同,
发表于 2017-4-8 23:14:30 来自手机 | 显示全部楼层
星角启动还是变压器的?
 楼主| 发表于 2017-4-8 23:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
看着好好的线圈,应该是好的,这些泵它前面也没通过电,只是水淹了一下,想让大家给些方法,对柜子不太懂,我也看了那个装柜子的,它也不咋懂,起泵时先起大泵,还是小泵都不知道,我想,我只是保养,如果到时候真从新下线圈,当然这费用它们出,就怕裁了泵再吊出,拉走修,装上再不好,麻烦
发表于 2017-4-8 23:28:45 | 显示全部楼层
改星接,直接启动试试。
发表于 2017-4-8 23:32:47 | 显示全部楼层
空载,直接启动试试
发表于 2017-4-9 08:07:22 | 显示全部楼层
橄榄树 发表于 2017-4-8 23:28
改星接,直接启动试试。

对头,改星接,空载试机。
发表于 2017-4-9 10:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
找个好电工。
发表于 2017-4-9 11:29:49 | 显示全部楼层
把电机和泵的连接断开,电机空载试试,且检查软启动的参数设置,主要看过载电流设定是多少。