一、“晃电”概念
      电力系统在运行过程中由于雷击、对地短路、故障重合闸、备电自投、电网异常、大型设备启动等造成的电网电压瞬时跌落又恢复正常现象,使电压瞬间较大幅度波动或者是断电恢复的现象称为“晃电”。
      二、“晃电”产生的原因
      电网由各级变电站组成,特别是10KV回路中用户分布点多、面广,极易出现短路或过流故  障的发生。在某条回路发生故障后,该回路的继电保护装置动作并切除故障回路,从故障发生到故障切除的时间约500~1200ms,而此期间其它正常回路的电压会造成暂时晃电现象。另外,夏季是雷电多发季节,由于雷击也会使电网电压造成暂时的晃电现象。
      三、“晃电”造成跳闸停机的原因
      交流接触器在低压电动机控制系统中的应用非常广泛,占了相当大的比例。由于电磁式交流接触器的工作原理和特点,当电网出现晃电时,会造成电磁式交流接触器工作线圈短时间断电或电压过低,导致靠电流维持吸合的动、静铁芯吸力小于释放弹簧的弹力使接触器跳闸,这是接触器产生跳闸停机的重要原因。电磁式交流接触器的动作特性根据国际IEC标准规定,接触器在额定控制电源电压的85%~110%之间应可靠吸合,在额定控制电源电压的20%~75%之间为释放动作电压范围。而在现场的使用中电磁式交流接触器一般在额定控制电源电压的50%时释放,所以因晃电导致电磁式交流接触器不受控制而产生的自然跳闸停机,是电磁式交流接触器的工作原理所致。
      四、“晃电”造成的后果
      晃电短短的数秒,对连续生产中要求大量设备在工艺流程上不允许电动机跳闸停机的企业是灾难性的,轻则是经济损失,严重的还会发生火灾、爆炸乃至人身安全,对企业来讲是灾难的几秒钟。
      影响生产的连续性,降低生产效率。
      造成生安全事故。
      损坏生产设备。
发表于 2017-3-29 15:56:52 | 显示全部楼层
“使电压瞬间较大幅度波动或者是断电恢复的现象称为“晃电””,这里的较大幅度有没有定义,到底变化量超过标称值的百分之多少啊?
50%?80%?100%
发表于 2017-3-31 10:13:16 | 显示全部楼层
遇到的比较少