电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1908|回复: 6

单元式空气调节机怎么转换成中文显示跟加氟

[复制链接]
发表于 2017-3-28 23:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位大师YLF14N单元式空气调节机显示英文了,还有显示压力低报警,怎么转换成中文显示跟加氟。望指点为谢!
 楼主| 发表于 2017-3-28 23:42:28 | 显示全部楼层
有个加氟口,连接上加氟口但加不进,空调里压力1.3MP
发表于 2017-3-29 00:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
高压的加不进去的
发表于 2017-3-29 08:20:44 | 显示全部楼层
电磁阀问题。
发表于 2017-3-29 10:32:25 | 显示全部楼层

电磁阀不是在高压口吗?他往低压口加氟跟电磁阀有关系吗
 楼主| 发表于 2017-3-29 23:06:01 | 显示全部楼层
谢谢各位!过天再检查看看
发表于 2017-3-30 15:30:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 yezb 于 2017-3-30 15:31 编辑
13921392398X5 发表于 2017-3-29 10:32
电磁阀不是在高压口吗?他往低压口加氟跟电磁阀有关系吗


“请问各位大师YLF14N单元式空气调节机显示英文了,还有显示压力低报警,怎么转换成中文显示跟加氟。望指点为谢!”低压报警呀兄弟。
“有个加氟口,连接上加氟口但加不进,空调里压力1.3MP”他可能选择在高压则。