格力5P吸顶机不制热故障分析

[复制链接]
发表于 2017-3-24 00:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力5P吸顶机开制热时电源灯隔3秒闪6次  开不了机 遥控器和强制开机均不能使用 看看内机滤网被灰尘全部堵住
分析故障原因;由于滤网被灰尘堵住 内蒸发器不能释放热量 从而导致压缩机高压保护 此故障由第一次已被CPU记忆 故每次开机制热 开机就立即现代码(间隔3秒闪6次)
我把内机滤网清理干净 然后重启电源 开机运行正常!
敬请各位师傅补充 赐教或者纠正 谢谢
发表于 2017-3-24 07:45:52 | 显示全部楼层
谢谢分享啦,哈哈
发表于 2017-3-24 08:44:35 | 显示全部楼层
呵呵,我就想知道楼主怎么和客户收钱,
 楼主| 发表于 2017-3-25 21:44:21 | 显示全部楼层
收纹银:绿、黑、宗
发表于 2017-3-25 22:04:36 | 显示全部楼层
靠谱!!!