电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4158|回复: 8

格力1.5P单冷空调运行半个钟左右压缩机就停止

[复制链接]
发表于 2010-7-25 14:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助格力1.5P单冷的,更换相同长度毛细管后,电流6.3A,低压0.45KP。压缩机起动电容容量够35UF,又洗过主机,运行半个钟左右压机就停止,急啊!!请高手们帮忙分析下,在此谢了!
发表于 2010-7-25 16:19:27 | 显示全部楼层
你修之前是什么问题呀!
发表于 2010-7-25 17:12:06 | 显示全部楼层
是过热停(单压缩机停,风机正常转)还是整机都停,还有电流大了,建议你把原毛细管换回去,空调用换毛细管吗?如果堵了,拆下用高压吹通就可以了,因为毛细管不同厂家、不同批号等,都有可能内径不一样
发表于 2010-7-25 18:12:38 | 显示全部楼层
压机问题。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-26 22:28:02 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析!在之前维修时未更换过滤器,更换候运行正常!

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
炬伟 + 1 谢谢分享维修结果!

查看全部评分

发表于 2010-7-29 08:32:16 | 显示全部楼层
停机的时候 电流和压力 也正常吗
发表于 2010-7-29 20:30:26 | 显示全部楼层
回复 5# 贫下忠农
分享你修好后的结果。学习了。
发表于 2010-7-31 08:57:59 | 显示全部楼层
回复 3# 松树果


    把毛红管加大也行,只要在前端安装一个棚涨阀就可以了
发表于 2010-7-31 20:59:24 | 显示全部楼层
过滤器每次维修都是要换掉的!