楼主: beibeilu169

大金中央空调疑难问题,售后来了N次未解决求助………………

[复制链接]
发表于 2017-5-22 18:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
人家装的人真空没抽干净,管子里面空气多了制冷剂流通不畅,加氟换外机啥的真空不抽干净就还那样。
发表于 2017-5-23 16:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
外机都换了就不能换下你房间的内机?
发表于 2017-5-23 17:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
空调异响最难搞了,由其是时有时无的,觉得42楼说的比较着边
发表于 2017-5-23 23:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
自家用的吗
发表于 2017-5-24 10:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
内行人应该知道,大金相当于汽车中的陆虎。小日本论技术还是松下,三洋。
发表于 2017-6-6 14:18:06 | 显示全部楼层
共振 加减震木固定支撑!
发表于 2017-8-2 22:26:44 | 显示全部楼层
你这个应该还是内机电磁阀的问题,电磁阀的阀体部位,不是电机线圈部位
发表于 2017-8-3 15:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
分歧管没水平安装或者第一个到第二个分歧管距离过短
发表于 2017-8-4 10:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
joemasen 发表于 2017-5-21 08:29
问题出在你房里的内机上的电子膨胀阀。制热电子膨胀阀是不关死的,制冷是关死的。这就是为什么制冷一切正常 ...

支持楼上观点,内机膨胀阀出毛病的多。