电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: wuhui3671

大金五匹黑金刚机房空调,制冷内机不转,制热转

[复制链接]
发表于 2017-3-8 15:58:11 | 显示全部楼层
内机环温坏了吧,阻值高了
发表于 2017-3-8 16:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
我都是换板不修板,技术不好
发表于 2017-3-9 05:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
再把旧板换到同型机基它上面试试 会出现同样问题不
发表于 2017-3-9 12:26:29 | 显示全部楼层
把控制线搞掉看报不报故障,再把传感器拔了报不报,看故障码是不是与之相符,不报就说明CPU控制有问题,不过有时制冷与抽湿模式的点粘合也会造成风机不转,这是CPU处理错误,再不然就是传感器电路的可能了
发表于 2017-3-13 11:35:51 | 显示全部楼层
没有送风模式吗 你们真是纠结