楼主: 公平家电

海尔风管机

[复制链接]
发表于 2017-3-8 12:20:47 | 显示全部楼层
我觉得应该量一下排气温感的电压,因为电脑板不是只判断温度高就停机的,温度低也会保护,用电压值说话比较靠谱。
发表于 2017-3-8 14:23:51 | 显示全部楼层
公平家电 发表于 2017-3-8 12:10
你说的都排除了啊?氟定量加,安在空旷的地方,机器散热片通通亮,外机风吹的像台风,管路才换了一年多, ...

五匹机子,10A不算电辅的电流有点高吧?
发表于 2017-3-8 14:44:46 | 显示全部楼层
我以前碰见一台,管道扁的,类似
发表于 2017-3-8 14:55:00 | 显示全部楼层
排气保护、  是不是系统进水了。   电流比别的机器电流大吧。 现在我这有一台6P格力风管。。 正修着呢。。。   进水了。。
发表于 2017-3-8 15:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
开机10分钟后高压达到20kg,电流10A,当时的内外机回风温度几何楼主未交待,想必是开机10分钟內机回风温度已达到20度以上了?这是疑问一;楼主确定更换的传感器放在了原来位置?这是二;没确诊问题就大动干戈,压机坏的换了尚且不说却又换四通阀啥的,好累。
发表于 2017-3-8 15:30:34 | 显示全部楼层
冰堵,清除一下系统水分。
发表于 2017-3-8 15:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
制热外机开几分钟停机几分钟如此反复,首先查回风温度是否已达到设定温度和环温传感器阻值及其电路,是否內机有气流短路现象,再确认内管温是否被动过在原来位置否,开机状态测出管温插件上的直流电压估测盘管温度,结合高压压力看是否基本相符。碰到过5P风管机使用柔性风管导致出风量小使空调制热时外机频繁开停机的案例。当然你碰到的这个情况有出现E4代码,如确是有人说为压机排气高温保护的话,建议你在机器运行时测出压机回气口温度,外机化霜传感器处温度,这两数据结合其它数据与正常一台机比较,我想就可以看出什么来
发表于 2017-3-8 15:46:20 | 显示全部楼层
运行10分钟压力20;内机出风口温度多少。压缩机停机前电流多少,三相电压多少。电源有没有接触不良。
发表于 2017-3-8 15:48:27 | 显示全部楼层
你把高压放到18公斤左右试试看呢。如果是管路堵了的话内换热会有局部结霜的。冰堵油堵外机毛细管都会结霜的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:24 , Processed in 0.051896 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表