电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1387|回复: 5

请教大神地源热泵问题?

[复制链接]
发表于 2017-3-1 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我这里有个宾馆楼顶装的两台12P的地源热泵冬天专门制热,然后好玩的是平时转着一点事情没有不管白天还是晚上,只要是这个宾馆一住满人就开始报故障压缩机顶部温度保护(水箱高温保护),压缩机肯定没有问题机身温度一点也不高有冷凝水在上面,房间不住满的时候一点问题没有,只要住满人就开始出现故障,不知道各位大神谁有经验分享一下。
发表于 2017-3-1 11:39:15 | 显示全部楼层
这情况得请个算命的看看
发表于 2017-3-1 13:48:01 | 显示全部楼层
楼上神回复,双手赞成
发表于 2017-3-2 10:12:59 | 显示全部楼层
没修过地源热泵。不过原理差不多懂。看你的描述,你何不分步测试一下。貌似是住满人负荷过大。水温高报警也可能是温度传感器故障。应该多做做功课多测试些数据再来让大家给你参谋,不然靠猜是不行的。
发表于 2017-3-2 14:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢工 发表于 2017-3-1 11:39
这情况得请个算命的看看

应该系营业的时候有那路大神漏拜请了
发表于 2017-3-7 18:23:56 | 显示全部楼层
满人住宿意味着同时用水的时候概率大,此时水箱补水供不应求,那换热器的流量估计达不到要求,说不准有时还吸空,水温肯定急剧升高了  那为什么没跳排气温度过高呢  没跳高压保护呢  反正就是猜猜猜
关键数据太少了  以上我也是猜的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 15:08 , Processed in 0.051555 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表